Am Vitocell 100w tritt Feuchtigkeit an der Muffe EHE auf, läuft dann den Kessel runter
was kann man dagegen tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Arne_L_Varel,
setz dich diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Das Problem hatte ich auch. Mein FB hatte mir empfohlen, so denn geeignetes Werkzeug vorhanden ist, zu versuchen diese etwas fester anzuziehen. Nachdem dies nur teilweise erfolgreich war, wurde die Dichtung an der Muffe durch ihn erneuert. Es trat bei mir kurz nach der Installation innerhalb der Gewährleistung auf.
Hallo Arne_L_Varel,
setz dich diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Die Dichtung wurde durch FB ersetzt