Bei meiner 252a geht die Vorlauftemparatur im Heizkörperkreis nicht über 40 Grad, egal was man einstellt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WPproblem,
ich gehe davon aus, dass dein Fachbetrieb bei der Inbetriebnahme "Fußbodenheizung" als Heizkreis ausgewählt hat. Setz dich mit ihm in Verbindung, damit er die Einstellung korrekt vornimmt.
Viele Grüße
Flo
Hallo WPproblem,
ich gehe davon aus, dass dein Fachbetrieb bei der Inbetriebnahme "Fußbodenheizung" als Heizkreis ausgewählt hat. Setz dich mit ihm in Verbindung, damit er die Einstellung korrekt vornimmt.
Viele Grüße
Flo
Die Vermutung habe ich auch. Vielen Dank.
Umstellen kann ich dies wohl selbst nicht?
Nur, wenn die Inbetriebnahme neu durchgeführt wird. Dazu würde ich dir aber nicht raten.
Viele Grüße
Flo