Hallo liebe HeizungsGemeinde 🙂
ich bekomme es mit dem Warmwasser einfach nicht in Griff.
Spülen nach dem Mittag einer Pfanne wird zum Problem .
das wasser ist lauwarm, hat nichts mit spülen zu tun.
trotz 50C einstellung und einem Zeitprogramm von 6.00-22.30Uhr
Z.pumpe läuft sehr oft am tag -
brauche eure hilfe
bitte
Ich denke mal, dass du den elektrischen Zuheizer aktivieren musst. Bei einer WW-Soll von 50°C schafft es eine Wärmepumpe nicht allein. Schon gar nicht bei den jetzigen Temperaturen.
Ja, der Stromverbrauch steigt. Muss ja. Musst dir ja nur die Systemtemperaturen anschauen, welche die Wärmepumpe schafft. Im günstigsten Fall liegt die bei 50°C. Damit kannst aber keinen Speicher aufheizen. Es sei denn, die Wärmepumpe hätte den ganzen Tag Zeit dafür. Dann kämst eventuell in die Nähe einer WW-Temp. von 45°C. Da die Wärmepumpe aber auch die Räume heizen muss, braucht der Speicher eine entsprechend höhere Ladetemperatur , welche eine Wärmepumpe aber nicht liefern kann. Und da käme der elektrische Heizstab ins Spiel.