abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warum ist die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises größer als in der Heizkurve angegeben?

Laut Heizkurve soll die Vorlauftemperatur bei 10 °C Außentemperatur 29 °C betragen. Die Raumsolltemperatur ist auf 22. °C eingestellt. Das wird auch so angezeigt. Startet die Wärmepumpe, liegt die Vorlauftemperatur aber bei 32-33 °C, was die Effizienz unnötig mindert.

5 ANTWORTEN 5

Hallo tipuraneo,

deine Wärmepumpe Vitocal 333-G funktioniert rücklauftemperaturgesteuert. Dies hat den Hintergrund, dass sichergestellt werden soll, dass der gesamte Heizkreis mit der benötigten Wärme versorgt ist. Dabei erfolgt die Regelung unter Berücksichtigung einer festen Spreizung von 5K auf die Rücklauftemperatur im Sekundärkreis. Die Ausschalthysterese (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert der Wärmeerzeuger ausgeschaltet werden soll. Und die Hysterese Rücklauftemperatur (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert, der Wärmeerzeuger eingeschaltet wird.

Beispiel: Sekundär-Vorlauf-Soll-Temperatur = 40°C
Wärmepumpe Ein: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur > 37°C (40°C - 5K feste Spreizung + 2K Hysterese)
Wärmepumpe Aus: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur < 33°C (40°C - 5K feste Spreizung - 2K Hysterese)

Solltest du der Meinung sein, die Heizkennlinie ist zu hoch eingestellt, kann diese auch angepasst werden. Hierbei gilt: Die Kennlinie so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig einzustellen.

Beste Grüße °fl

Danke Flo.

Ok, die Sekundär-Vorlauf-Soll-Temperatur hat Einfluss auf das Ein-/Ausschaltverhalten. Doch warum ist die Vorlauftemperatur mit 32-33 °C höher als vorgegeben (29 °C)? Selbst mit der hier oft genannte Formel:
Vorlauf-Soll-Temperatur = Neigung * 1.8317984 * (Raumsolltemp. - Aussentemp.)^0.8281902 + Niveau + Raumsolltemp.
liege ich noch 29 °C. Mindert das nicht die Effizienz?

Gruß, tipuraneo

Hallo tipuraneo,

lies dir bitte nochmal meinen vorherigen Post genau durch.

Deine Wärmepumpe funktioniert "rücklauftemperaturgesteuert". Die Differenz zwischen der Sekundärvorlauftemperatur und dem Sollwert ist abhängig von der Sekundär-Vor- und Rücklauftemperaturdifferenz deiner Anlage.

Beste Grüße °fl

hallo tipuraneo

vielleicht kann dir das ja weiterhelfen

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Heizkennlinie-Vitocal-300-G-mit-Vitotronic-200...

in deinem genannten fall gibt es in wirklichkeit eine rücklaufsolltemperatur von 29 - 5 = 24
d.h. die kiste startet bei rücklauf 22 und packt dann spreizung drauf = die tatsächliche vorlauftemperatur
gestoppt wird dann bei rücklauf 26 und der sich eingestellten vorlauftemperatur, in deinem fall 33 ?
Top-Lösungsautoren