Wasserleck und Druckanstieg

Hello

Hallo alle,

Ich habe das Foto zu Ihrer Information beigefügt.

Der Druck stieg auf 10 und das Wasser leckte.

Bitte teilen Sie mir mit, was zu tun ist.

Beste grüße,
Praveen

0EA6783E-C64E-4649-9394-6435262250BF.jpg
IMG_0668.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Sehr wahrscheinlich führt diese Leitung zu einem WW-Speicher ? Und wenn der erwärmt wird, muss das Ausdehnungswasser irgendwo hin.  Und wenn aus dem Sicherheitsventil kein Wasser rauskommen soll, musst ein Ausdehnungsgefäss(für Trinkwasser) installieren.  Ansonsten das Sicherheitsventil an eine Abflussleitung anschliessen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Sehr wahrscheinlich führt diese Leitung zu einem WW-Speicher ? Und wenn der erwärmt wird, muss das Ausdehnungswasser irgendwo hin.  Und wenn aus dem Sicherheitsventil kein Wasser rauskommen soll, musst ein Ausdehnungsgefäss(für Trinkwasser) installieren.  Ansonsten das Sicherheitsventil an eine Abflussleitung anschliessen.

Außerdem ist der Absteller am Verteiler kein KFR Ventil und deswegen geht dein Druckminderer auf 10 bar

Top-Lösungsautoren