Würde gerne die Zirkulationspumpe anschließen, leider keine Unterlagen Vorhanden!
Soweit ich schon gesucht habe ist es der Stecker 212 und 4 Polig,
habe eine 3polige Leitung.
Lg Mac
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo eine bescheidene Frage besteht noch. Es sind 4 Pins. Auf welchen der 4 Pin soll denn die Phase geklemmt werden? Oder ist das irrelevant?
Beste Grüße
Hallo Basti1860,
die Phase muss auf Pin 3. Deshalb hatte ich 212.3 geschrieben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Experte,
Ich verstehe, dass das braune Kabel in 212,3 gehen sollte. Bitte geben Sie die Nummer an, in die Blau und Grün gehen sollen. Bitte finden Sie den Screenshot als Referenz.
Beste grüße,
Praveen
Null und Erde kommen auf den jeweiligen Klemmblock.
Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Viele Grüße
Flo