vitocal 200-S geht jedesmal bei Abtauvorgang in Störung (A9-Abtauvorgang abgebrochen)

Jedesmal wenn es draußen um 0° C hat und die Vitocal 200-S den Abtauvorgang einleitet bricht dieser vorzeitig ab, und die Steuerung zeigt eine Störung an.  (Fehler A9, Abtauvorgang vorzeitig abgebrochen). Woran kann das liegen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen


Hallo Aindling2016,

wenn die Wärmepumpe den Abtauvorgang abbricht (mit Fehlermeldung), liegt es in der Regel an mangelndem Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt, was für den Abtauprozess permanent benötigt wird.
Prüfen kannst du das, indem du die Fußbodenthermostate einfach mal in 2-3 Kreisen aufdrehst. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten, liegt es am Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt. Hier sollte dann dein Fachbetrieb tätig werden und die Anlage überprüfen (wird der Mindestvolumenstrom erreicht, ist der Mindestwasserinhalt der Anlage ausreichend)

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1


Hallo Aindling2016,

wenn die Wärmepumpe den Abtauvorgang abbricht (mit Fehlermeldung), liegt es in der Regel an mangelndem Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt, was für den Abtauprozess permanent benötigt wird.
Prüfen kannst du das, indem du die Fußbodenthermostate einfach mal in 2-3 Kreisen aufdrehst. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten, liegt es am Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt. Hier sollte dann dein Fachbetrieb tätig werden und die Anlage überprüfen (wird der Mindestvolumenstrom erreicht, ist der Mindestwasserinhalt der Anlage ausreichend)

Beste Grüße, °ch