Warum wird unser Warmwasserspeicher Vitocell 100-W Typ CVAB 300L mit dem Durchlauferhitzer und nicht mit der Wärmepumpe aufgeheizt? Ist das normal?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kurze Antwort: Nein.
Was sind denn die gewünschten Temperaturen und was für einen Modus für die Erwärmung hast du eingestellt?
Über einem bestimmten Wert (um >53°C) und im "Komfort" Modus schaltet das Heizregister dazu.
Hilft dir das weiter?
Kurze Antwort: Nein.
Was sind denn die gewünschten Temperaturen und was für einen Modus für die Erwärmung hast du eingestellt?
Über einem bestimmten Wert (um >53°C) und im "Komfort" Modus schaltet das Heizregister dazu.
Hilft dir das weiter?
Danke, muss ich testen.
Ich habe die Temperatur auf 50° geändert und den Ecomodus eingestellt.
Nun wird das Warmwasser von der Wärmepumpe erzeugt.
Danke nochmal.