Hallo
jedes Mal, wenn der Brenner für die Warmwasserbereitung anspringt und das Trinkwasser erwärmt, steigt der Wasserdruck der Kaltwasserleitung auf 6 bar, teilweise sogar auf 8bar. Bei Wasser hinten am Wasserhahn sinkt der Druck wieder auf die eingestellte 3,5 bar Und bleibt dann konstant bei der Warmwasser Wärmesteig der Druck dann wieder an.
kann es sein, dass der Membranspeicher defekt ist?
Hallo Stippler,
es wird vermutlich die Rückschlagklappe oder das Ausdehnungsgefäß auf der Trinkwasserseite der Kaltwasserinstallation dafür verantwortlich sein. Das warme Wasser aus dem Speicher drückt quasi zurück in die Kaltwasserleitung.
Als Ergänzung: Wasser deht sich bei Erwärmung aus. Und dieses Ausdehnungswasser muss irgendwo hin. Da sich Wasser nicht komprimieren lässt, geschieht das entweder über ein MAG(12 oder 18l) oder über ein Sicherheitsventil. Zusätzlich MUSS ein Rückflussverhinderer in der Sicherheitsguppe des Speichers verbaut sein, da einmal erwärmtes Wasser nicht ins Kaltwassernetz gelangen darf.