Soll Warmwasser 55 , aber es wird auf 59 erhitzt. Wieso?

1 ANTWORT 1

Der Ausschaltpunkt für die WW-Erwärmung liegt (in den Werkseinstellungen) 2,5 K über dem Speichertemperatur-Sollwert. Zusammen mit dem Nachlauf der Umwälzpumpe nach der Speicherbeheizung kann die Endtemperatur da schon mal etwas höher liegen. Kann aber bei deiner (namenlosen) Anlage wieder völlig anders sein 😉. Da hilft dann nur die mitgelieferte Montage- und Serviceanleitung weiter.