Hallo,

bei uns ist ein Brennwertgerät Vitodens 200W CE 0085 installiert.

Die Herstellernr. lautet: 7194474813532107.

Das innenliegende Membran Ausdehnungsgefäß ist offensichtlich defekt.

Nennen Sie mir bitte die Daten / Bestellnummer, um das richtige Ersatzgefäß zu besorgen. 

Eine weitere Frage: Bei uns ist ausreichend Platz vorhanden, um ein externes Ausdehnungsgefäß zu installieren. Würden Sie dies empfehlen und wenn ja warum und welches Gefäß?

Wenn ich richtig recherchiert habe, sind externe Geräte deutlich günstiger?

Danke für eine schnelle Stellungnahme.

 

Viele Grüße

Peter Thoma

 

 

2 ANTWORTEN 2

Bestellnummer für das interne MAG: 7829473

Und ja, es sollte ein externes MAG installiert werden, da das Interne nur dem Geräteschutz dient und für den ganzen Heizkreis sehr wahrscheinlich zu klein ist.

Die Grösse des externen MAG richtet sich nach dem Wasserinhalt deiner Anlage.. Ich denke mal 25-35 l sollten ausreichend sein.

Hallo,

 

hier ist die das ADG zu der genannten Seriennummer

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194474/spare_parts?searchString=ausde&classFilter=&gr...

 

Wenn das defekte Gefäß nicht undicht ist, kann es auch im Gerät verbleiben und ein neues ext. ADG eingebaut werden.

Achtung, es sollte ein Kappenventil eingebaut werden um das ADG zukünftig leicht prüfen zu können.

 

VG