Brenner dröhnt und brummt

Viessmann Rexola-biferal-RN dröhnt und brummt wenn der Brenner einschaltet.

Nach einigen Sekunden wenn der Brenner heizt verschwindet das Geräusch.

Hersteller-Nr. 7518332502318103

Baujahr 1995

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo berningerm,
es ist sind die Gasdrücke (Ruhe- und Fließdruck) und eine genaue Einstellung des Düsendruckes vorzunehmen!
1. Die Einstellwerte hängen von der anliegenden Gasart mit den dazugehörenden Brennerdüsen ab.
Die Einstellungen sind nach der Wartungs-Checkliste/ Serviceanleitung für Roxola-biferral-RN vorzunehmen (siehe Anlage).
Es kann vorkommen das der Eingangsdruckminderer (am Hauseingang) den erforderlichen Fließdruck nicht erfüllt. Sie müssen dann die Stadtwerke beauftragen den Eingangsdruckminderer auf den erforderlichen Eingangsdruck anzupassen. Erst danach können dann die Gasdrücke am Heizungskessel eingestellt werden.

2. Die Befestigungsschrauben der Brennerdichtung an der Matrixhalbkugel sind auf Festsitz zu überprüfen.

3. Nach Abschluss jeder Kesselwartung ist unbedingt zu überprüfen, ob der Brenner mit dem Flammkörper (Matrixbrenner) mit den Bajonettverschlüssen (3 Stück) eingerastet ist.
Die Einrastung der 3 Bajonettverschlüsse ist mit einer Lampe + Spiegel überprüfbar. Das Kesselvorderblech ist dazu noch nicht einzuhängen. Auf dem Foto (Anlage) ist ein  Bajonettverschluss nicht in der Einrastung, sondern da drüber.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank hat mir sehr geholfen😀

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo berningerm,
es ist sind die Gasdrücke (Ruhe- und Fließdruck) und eine genaue Einstellung des Düsendruckes vorzunehmen!
1. Die Einstellwerte hängen von der anliegenden Gasart mit den dazugehörenden Brennerdüsen ab.
Die Einstellungen sind nach der Wartungs-Checkliste/ Serviceanleitung für Roxola-biferral-RN vorzunehmen (siehe Anlage).
Es kann vorkommen das der Eingangsdruckminderer (am Hauseingang) den erforderlichen Fließdruck nicht erfüllt. Sie müssen dann die Stadtwerke beauftragen den Eingangsdruckminderer auf den erforderlichen Eingangsdruck anzupassen. Erst danach können dann die Gasdrücke am Heizungskessel eingestellt werden.

2. Die Befestigungsschrauben der Brennerdichtung an der Matrixhalbkugel sind auf Festsitz zu überprüfen.

3. Nach Abschluss jeder Kesselwartung ist unbedingt zu überprüfen, ob der Brenner mit dem Flammkörper (Matrixbrenner) mit den Bajonettverschlüssen (3 Stück) eingerastet ist.
Die Einrastung der 3 Bajonettverschlüsse ist mit einer Lampe + Spiegel überprüfbar. Das Kesselvorderblech ist dazu noch nicht einzuhängen. Auf dem Foto (Anlage) ist ein  Bajonettverschluss nicht in der Einrastung, sondern da drüber.