Elektronikmodul ADIO Kommunikationsfehler F92

Bin seit einen Wochen Besitzer einer Vitodens 200-W, Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Bedieneinheit HMI 3.5".

Die Zirkulationspumpe für Warmwasser habe ich an Stecker P2 angeschlossen und mit dem Inbetriebnahme-Assistenten die Funktion "Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe" eingestellt. Seitdem habe ich den im Betreff genannten Fehler dauerhaft anstehen. Was habe ich falsch gemacht ??

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Im Inbetriebnahme-Assistent habe ich "Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche" eingestellt.

Es gibt aber in der Anlage keine hydraulische Weiche.

Bin drauf gekommen, weil das 3-Wege Ventil (eigentlich ja auch eine Weiche) am Feuerungsautomat angeschlossen ist.

"Nicht vorhanden" eingestellt: Der Anlage geht es gut!