Fehler Meldung F14 und Kurzschluss Außentemperaturfühler

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich habe eine Vitodens 200 neu installiert bekommen und noch den Außensensor nachgerüstet.

Ich habe mich schlau gemacht und einen PT500 besorgt und mit einem Buskabel bis zur Therme verlegt.

Der Installateur war heute da, und hat den Außensensor an der Vitodens angeschlossen.

Diese meldete zuerst einen Außenfühler und hat bei der Inbetriebnahme die Witterungsgeführte Anlage Akzeptiert, den wir dan auch ausgewählt haben.

Dann meldet die Anlage einen Fehler mit dem Außentemperatursensor und behauptet, es gäbe einen Kurzschluß.

Daraufhin haben wir den gekauften PT500 Fühler entfernt und einen orginal Fühler der Firma Vissman montiert.

Hier das gleiche Ergebnis. Der Fühler wird zunächst erkannt, aber kurz später ein Kurzschluß vermeldet.

Mein Installateur ist genauso ratlos wie ich. Ich habe noch einmal nachgemessen und komme zur Zeit auf einen Wiederstand von 580 Ohm, von Kurzschluss bei dem Fühler kann gar keine Rede sein.

Entweder ist noch irgendwo ein Brücke installiert, oder die Software spinnt, oder die Hardware im Gerät. Hat jemand eine Idee?

Das Protokoll dieser Aktion ist in meinem Vissman Account nachlesbar.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Die Nummer lautet 7946813102943128. Dies würde natürlich alles erklären. Ist dies ein typischer NTC 10K oder muss ich einen von Vissmann nehmen? Den anderen bekäme ich schneller und billiger (sorry).

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo 

 

hier gibt es die Anleitungen

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946813

 

--> dort Service Anleitung 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855200VSA00006_1.PDF

 

Seite 117 ist das Diagramm.

Vergleiche das mit deinem Sensor...

 

Temporär wird der handelsübliche 10k Sensor sicher auch funktionieren.

 

Viel Erfolg.

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

was verstehst du unter " Vitodens 200 neu installiert"

 

Das aktuelle Modell des  Vitodens 200 nutzt keine PT500 Sensoren.

Das sind  NTC 10k Sensoren 

 

poste bitte die Seriennummer des Vitodens 200.

 

VG 

Die Nummer lautet 7946813102943128. Dies würde natürlich alles erklären. Ist dies ein typischer NTC 10K oder muss ich einen von Vissmann nehmen? Den anderen bekäme ich schneller und billiger (sorry).

 

Hallo 

 

hier gibt es die Anleitungen

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946813

 

--> dort Service Anleitung 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855200VSA00006_1.PDF

 

Seite 117 ist das Diagramm.

Vergleiche das mit deinem Sensor...

 

Temporär wird der handelsübliche 10k Sensor sicher auch funktionieren.

 

Viel Erfolg.

 

VG

 