Fehlermeldung im Display nach Stromausfall

Hallo zusammen, 

nach einem Stromausfall fiel mir auf, das meine Gasheizung eine Fehlermeldung im Display anzeigt. Ich kann die Uhrzeit, die Wochentage, Heizzyklen, etc. ändern, die im Bild abgebildete Fehlermeldung erscheint immer wieder auf's Neue. Außerdem blinken die Leuchten abwechselnd grün und rot. Kennt jemand die Bedeutung des Fehlercodes im Bild?

IMG_20211024_120620.jpg
2 ANTWORTEN 2

IMG_20211024_173559.jpg

 Tut mir leid, hatte ich vergessen.

Hallo,

 

durch den Stromausfall sind alle Kodierungen verloren gegangen.

Diese müssen alle geprüft werden.

Wenn du dich damit nicht auskennst hole deinen Heizungsbauer.

 

Speziell solltest due die Codieradresse 00 und 01 überprüfen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

 

Bei Fehler 6:8 ist ein Rücklaufsensor kodiert den es bei dir aber nicht gibt.

 

VG

 

 