Ich habe im September  eine ganz neue Vitodens200-W installiert bekommen.

Ich habe das Problem, dass die Pumpe Fließgeräusche erzeugt ( Rauschen, Pfeifen). Anlage ist entlüftet und der Abgleich wurde wohl auch durchgeführt. 
Bei meiner lern Anlage konnte ich die Pumpe niedriger stellen, da ich da auch das Problem hatte. Bei der Vitodens soll man das ja wohl nicht machen, mit Anleitung. Pumpe steht auf min 40 und max 60. Ws gibt es noch für Möglichkeiten.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Sven,

 

schau doch mal auf wie viel % die Pumpe aktuell eingestellt ist.

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5855199VSA00006_1.pdf?#pagemode...

 

suche hier nach "Primärkreispumpe" und "Förderleistung" dann findest du die entsprechenden Kodierungen.

 

VG Michael

 

Danke für die schnelle Antwort.

In der Konfiguration unter Heizkessel Primärpumpe 1100.2 steht 60 %.

unter Heizkreis 1 Parameter 1102.0 min 40% und bei 1102.1 max 60%.

in der Anleitung steht auch, dass die 60%max nicht unterschritten werden sollen, wegen dem Überstromventil.

Anleitungsausschnitt

Hinweis
Die Mindestdrehzahl von 60 % wird nicht unterschrit- ten, um den erforderlich Volumenstrom über das interne Überströmventil zu gewährleisten. Mit der Einstellung der Min. Förderleistung = 40 % 

Dann bleibt noch das Überströmventil niedriger einzustellen.

Dann wird die Therme aber mehr takten und mehr verschleißen.

Oder andere Heizkörperventil die mit einem höheren Differenzdruck besser umgehen können.

 

VG