Gelöst! Gehe zu Lösung.
In deinem Profil ist ein Vitodens 200-W WB2C Uml.26kW ECP 7424981208371107 hinterlegt. Kompatibel hierzu ist die Regelung VBC132-A06.101 mit Artikelnummer 7838382.
An der Stelle kann ich nur empfehlen die Installation durch den Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo picuskomam,
danke für deinen Beitrag.
Bitte lies doch mal die Codieradresse 38 in Codierebene 2 aus, wenn es zu den Auffälligkeiten kommt. Anbei findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Diesem ist zu entnehmen, wie du die Codierebene 2 betrittst und darin navigierst.
Jannik vom Customer-Care-Team
Sorry für die späte Rückmeldung. Die Codieradresse gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomat preis. Ist hier der Wert 33 auszulesen ist die Regelung auszutauschen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für die Rückmeldung. Genau der Codierstecker sollte auch getauscht werden. Es ist also die Regelung mit Artikelnummer 7838382 und der Codierstecker mit Artikelnummer 7833878 zu tauschen.
Aufgrund unseres zweistufigen Vertriebsweg verkaufen wir unsere Wärmeerzeuger und Komponenten ausschließlich an Heizungsfachbetriebe. Fachpartner in deiner Region findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
In deinem Profil ist ein Vitodens 200-W WB2C Uml.26kW ECP 7424981208371107 hinterlegt. Kompatibel hierzu ist die Regelung VBC132-A06.101 mit Artikelnummer 7838382.
An der Stelle kann ich nur empfehlen die Installation durch den Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team