abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gefährliches Geräusch beim Brennerstart?

Hallo zusammen,

 

unser Problem ist ein tiefes dumpfes Geräusch bei jedem Start des Brenners unserer Vitodens 300 ,Typ WB3B (24,7 kW) aus dem Jahr 2006.

 

Jahrelang lief die Erdgastherme einwandfrei und ohne Geräusche. Seit einiger Zeit tritt dieses ca. 1-2 Sekunden lange Geräusch bei jedem Brennerstart auf. Es ist im ganzen Haus und auch bei den Nachbarn zu hören. Gerade nachts ist es sehr störend. Die Vitodens 300 ist im OG installiert, so dass ein relativ kurzer Abgasweg mit zwei Bögen installiert ist. Die Anlage läuft ansonsten nach wie vor einwandfrei und erfüllt ihren Zweck, ohne dass Störungen auftreten.

 

Eine Wartung des Geräts durch einen Heizungsfachbetrieb ist kürzlich erfolgt. Diese hat zu keiner Verbesserung geführt.    

 

Meine Frage ist nun, ob Ursache bzw. Auswirkungen des dumpfen Geräuches gefährlich sind und wie das Problem behoben werden kann.

 

Vielen Dank.

 

Gruß

Dieter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Fachbetrieb kann versuchen über die Grundeinstellung des Gaskombireglers (siehe Anhang) das Geräusch zu beseitigen. Sollte auch das nichts bringen, kann man einen Verdrängungskörper im Abgassystem verbauen. 

Dieser hat eine Länge von 1087mm und darf nur dann eingesetzt werden, wenn das gesamte Abgassystem nicht länger als 3 Meter ist. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Dieter, 

 

hört sich das Geräusch wie ein Nebelhorn an oder ist es eher ein hartes/pulsierendes Zünden? 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

das Geräusch hört sich an wie ein Nebelhorn.

Bei wärmeren Wetter ist es weniger laut zu hören als bei kälterem Wetter. Es breitet sich über das Abgasrohr nach außen aus, so dass es außerhalb des Gebäudes am deutlichsten zu hören ist. 

 

Zusätzliche Infos:

Während der Wartung im Januar 2021 wurden zudem der Zündelektrodenblock, die Ionisationselektrode sowie die Brennerdichtung ausgetauscht.

 

Messwerte bei der Wartung im Januar:

eingestellter Gasdruck:  22 mbar

CO2: 8,87%

CO: 30ppm

O2: 5,6%

Abgasverlust: 4%

 

Gruß

Dieter

Der Fachbetrieb kann versuchen über die Grundeinstellung des Gaskombireglers (siehe Anhang) das Geräusch zu beseitigen. Sollte auch das nichts bringen, kann man einen Verdrängungskörper im Abgassystem verbauen. 

Dieser hat eine Länge von 1087mm und darf nur dann eingesetzt werden, wenn das gesamte Abgassystem nicht länger als 3 Meter ist. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren