Geringe Leistung beim Laden des Pufferspeichers

Hallo,

hier ist eine Vitosolar 300-F bestend aus einer Vitodens 300-W und einem 750 multivalentem Pufferspeicher.

(plus 2 * Vitosol 200-T SP2A)

Der Kessel lädt den Speicher nur mit einer Leistung zwischen 11% und 16% dementsprechend lange (mehrere Stunden) dauert das und dementsprechend lange ist die Heizkreispumpe ausgeschaltet.

Ist das ein normales Verhalten?

 

Bestend Dank für den Support

3 ANTWORTEN 3

Hallo joka, 

 

prüfe bitte mal die Codieradresse 6F in der Gruppe Warmwasser. 
Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 61

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

danke für die Hilfe. 6F steht auf 100%. Sieht mir nicht aus, als ob das die Ursache ist.

 

Gruß,

Joka

Wenn die Anlage in die Warmwasserbereitung geht, prüfe bitte mal in der Diagnose, was bei den Kesseltemperaturen und Speichertemperatur für Soll und Ist-Werte angezeigt werden. 

Auf was ist die Adresse 60 in der Gruppe Warmwasser eingestellt? 

Ansonsten würde ich die Anlage über den Netzschalter einfach mal aus und nach ein paar Minuten wieder einschalten. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team