Glühzünder Glüht nicht !

Hallo zusammen, 

 

Ich habe einen Rexola Biverral Kessel.

Seit heute morgen funktioniert der Glühzünder nicht mehr . 

Der Wiederstand vom Glühzünder liegt bei 116 Ohm im Kalten zustand. 

Am Ausgang 114 kommen allerdings nur 122 V raus anstatt der angegebenen ca. 170 V . 

Ist das schon das Problem das der GFA zuwenig Spannung raus haut oder sollten die 122V reichen ?

Der GFA Schaltet alles durch und gibt sogar das Gas frei welches auch Strömt nur der Glühzünder glüht nicht . Woran liegt es jetzt ? Am GFA oder am Glühzünder ?

Vielen dank für eure Hilfe . 

Die Nummer vom GFA ist 7251 808

3 ANTWORTEN 3

Hallo SGom,

ich gehe davon aus, dass hier die Brenneransteuerung defekt ist.

Viele Grüße
Flo

Hi Flo, 

Es war ne kalte Lötstelle vom GFA auf der Platine einmal den Lötkolben angesetzt und alles läuft wieder . 

Gruß

 

 

schön, wenn die Sachen mal richtig angeguckt werden und sich sowas dann auflösen lässt!! 👍 Ein Heizungsmonteur hätte das bestimmt nicht gemacht...

 

danke auch für die Mitteilung - das hilft vlt irgendwann auch anderen Leuten weiter!

 

beste Grüsse!

Phil 