Heizkennlinie einstellen

Hallo,

wir sind in unser erstes Haus gezogen und sind nun mit einer Gasheizung „konfrontiert“.

Leider kennen wir uns noch nicht wirklich damit aus. Auf den Besuch eines Servicemitarbeiters wartet man aktuell ja recht lang und darum hoffen wir hier auf Unterstützung 🙂

Unser Heizung: Vitodens 200-W

Warmwasserspeicher: Vitocell 300-B

 

Heizung läuft, aber in den Räumen wird es nicht wirklich warm wenn die Thermostate voll aufgedreht sind.

Laut unserer Recherche kann man das über die Heizkennlinie regeln.

Das ist der richtige Ansatz?

Bisher stand diese auf: Niveau 0K, Neigung 1.4

Nun haben wir umgestellt auf: Niveau 5K, Neigung 1.5

 

Gibt es hier so etwas wie Werte, die man nicht übersteigen sollte?

Und gibt es eine Faustfomel wie: Niveau +2 K = Raumtemperatur + 2 K?

 

Parallel dazu kann man ja eine gewünschte Raumtemperatur einstellen (gewünschte Raumtemperatur = erreichte Temperatur, wenn Heizkörperthermostat voll aufgedreht ist?).

Diese würde die Heizkennlinie parallel verschieben?

 

Zusatz:

Wir haben noch ein Zusatzgerät von Viessmann, knapp Beschriftet mit „Wilo“

Leider gibt es dazu keine Beschreibung.

Ist das die Heizkreis-Verteilung?

Hier gibt es auch ein Stellrad. „Beschriftung“ sieht ähnlich aus wie die Heizkurve. Sollten wir hier auch etwas einstellen?

 

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Sonja

1 ANTWORT 1

Stellung 1,4 der Kennlinie entspricht meist dem Auslieferungszustand. Und ja, sie hat unmittelbaren Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Mit dem Niveau verschiebst die Kennlinie parallel, was sich aber vor allem auf den Fusspunkt auswirkt. Die Endtemperatur erfährt keine grossartige Änderung.

Die einstellbare Soll-Temperatur im Display ist so erstmal nur eine Berechnungshilfe für die Software der Regelung . Wenn die Anlage einen guten hydraulischen Abgleich erfahren hat, sollte die Soll-Temp mit der tatsächlichen Raumtemperatur übereinstimmen.

Welche Funktion die Pumpe(Wilo) erfüllt, kann man genau sagen, wenn man die Verrohrung sehen könnte. Es kann sich hier um eine Ladepumpe oder aber auch um eine Umwälzpumpe handeln.

Und scheinbar wird mit der Therme eine hydraulische Weiche bzw. Pufferspeicher befeuert ? Kannst ja mal ein paar Bilder hier reinstellen.