Hallo,

ich möchte an meine Vitodens 200-W (Bj. 2010) zu der vorhandenen Fernbedienung Vitotrol 300 (nicht 300A) eine weitere anschließen.

Das soll laut den Unterlagen auch möglich sein. Allerdings bekomme ich beim Anschließen der Zweiten immer eine Fehlermeldung in der Viessmann App ViCare: "Fehler Fernbedienung HK1". Jede für sich alleine funktioniert aber. Ein Heizungsfachmann sagte mir, dass eventuell die Adressen kollidieren und dies umprogrammiert werden müßte, er wußte aber auch nicht, wie man dass macht. Kann mir da jemand helfen?
Gruß

Volker

5 ANTWORTEN 5

Hallo Volker,

 

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

die Herstell-Nr. lautet:

7423008002494106

Gruß

Volker

Wie hast du denn die Dipschalter an den Fernbedienungen eingestellt und für welche Heizkreise sollen sie wirken?

Flo_Schneider_0-1621404856696.png

Viele Grüße
Flo

Die stehen im Anlieferungszustand. Sie sollen beide auf den selben Heizkreis wirken, da ich nur einen habe.

Das geht nicht. Pro Heizkreis kannst du nur eine Fernbedienung anschließen. 

 

Viele Grüße
Flo