Plattenwärmetauscher CB10-14A

Ich habe Heizungsanlage Vitodens 343-F B3UB seit 2018. Nun mußte ich den Wärmetauscher wegen verkalkung austauschen. Ist es richtig, dass bei einem Wasserhärtegrad von 18 diese Heizungsanlage ungeeignet ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

lies dir die Planungsanleitug zum Nachfolgegerät durch:

https://www.heizman24.de/media/pdf/2d/4a/0f/Viessmann-Planungsanleitung-Vitodens-333-F-B3TG.pdf

Seite 83 "Hinweis zur Wasserbeschaffenheit"

Es wird ab Härtegrad 17 eine Entkalkungsanlage empfohlen.

 

Generell kann man sagen, je weiter das Wasser in Richtung 60 Grad erhitzt wird, umso mehr Kalk wird sich am PWT ansetzen.

 

Wenn du die Wassertemperatur nicht absenken  kannst, ist der Einbau einer Entkalkungsanlage mit Ionenaustauscher zu empfehlen.

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

lies dir die Planungsanleitug zum Nachfolgegerät durch:

https://www.heizman24.de/media/pdf/2d/4a/0f/Viessmann-Planungsanleitung-Vitodens-333-F-B3TG.pdf

Seite 83 "Hinweis zur Wasserbeschaffenheit"

Es wird ab Härtegrad 17 eine Entkalkungsanlage empfohlen.

 

Generell kann man sagen, je weiter das Wasser in Richtung 60 Grad erhitzt wird, umso mehr Kalk wird sich am PWT ansetzen.

 

Wenn du die Wassertemperatur nicht absenken  kannst, ist der Einbau einer Entkalkungsanlage mit Ionenaustauscher zu empfehlen.

 

VG

 

welche Enthärtungsanlage wäre hier zu empfehlen?

Hallo

 

empfiehlt hier Vissmann eine bestimmte Enthärtungsanlage