Probleme mit der Vitodens 333-F B3TB

Hallo Viessmann Team,

habe seit Oktober ein Schlagen in der Heizung das bis in die Heizkörper zu Hören ist.
Daraufhin haben wir eine Wartung machen lassen.
Nur leider bleibt das Schlagen, anscheinend immer dann wenn die Heizung anspringt.
Das Geräusch ist sehr laut und verteilt sich über die Heizkörper
Können sie mir sagen was das sein könnte?

Würde mich über eine Antwort freuen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Olli1971, 

 

das Schlagen tritt vermutlich dann auf wenn das Umschaltventil vom Warmwasserbetrieb auf Heizbetrieb umschaltet. Das Schlaggeräusch hängt mit den Druckunterschieden zusammen. 

Stelle bitte den Parameter 66:1 (siehe link Seite 76) ein und prüfen dann noch mal ob es zu Druckschlägen kommt. Der Einstieg in die Parameterebene ist auf Seite 64 erklärt 

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5800...

Viele Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

leider kommt in unserem Display die 66:0 nicht vor.

Alle anderen Punkte kommen vor.

Gibt es noch ein anderen Menüpunkt zu diesem Thema?

Viele Grüße Oliver

 

Wenn der Codierung 66 nicht angezeigt wird dann vorher den Wert 8A:176 in der Gruppe Allgemein einstellen.  

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

 

habe die Umstellung (8A:176) eingestellt.

 

Leider wird die Codierung 66 immer noch nicht angezeigt

 

Viele Grüße Oliver

OK danke für die Rückmeldung. Dann kann der Wert nur verstellt werden, wenn ein Rohrwendelspeicher vorhanden ist. In deinem Fall kann es tatsächlich sein, dass es an Druckunterschieden liegt die auf der Warmwasserseite und auf der Heizungsseite stattfinden. Als Maßnahmen bleibt der Austausch des Umschaltventils. Sollte es dann immer noch zu Geräuschen kommen, muss ein Ausdehnungsgefäß in den Rücklauf eingebaut werden. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

was könnte den passieren wenn es nicht getauscht wird?

 

Viele Grüße Oliver

 

Bis auf die Tatsache, dass das Geräusch bleibt, sollte hier nichts weiter passieren. 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team