Regelung Vissmann GG1E 7185330 welche Regelung ist Kompatibel für Vitodens 333 Witterungs gefürt

Regelung Vissmann GG1E 7185330 welche Regelung ist Kompatibel für Vitodens 333 Witterungs gefürt.

habe leider keinen Ersats gefunden und weis nicht welche Regelung Kompatibel ist

MfG  Volker

8 ANTWORTEN 8

Wie lautet die Kesselnummer dann könnte man eine Regelung raussuchen.

Kesselnummer ist 7177362424646104

Die wäre der letzte Vorgänger Nr.7823830
Regelung GG1.
Deine angegebene ist nicht kompatibel.
Die aktuellste wäre Nr 7825241.

Hallo, danke für die Antwort. Kann ich für die neue Kesselregelung 7825241 den alten Codierstecker 7823561 nehmen oder brauch ich einen neuen mit welcher Nummer?

Hier der passende zu der Regelung 7825241
Nr7823561
Codierstecker 2050:0303

Auf meinem alten stehen zwei Nummern einmal Strichcode 7823561 Stirnsete oben.
Auf der flachen Seite Aufkleber mit 7177432 ???

Welche Nummer ist denn Richtig ???

Jetzt nochmal.

Deine neue Regelung die du bestellen musst hat die Ersatzteilenummer: 7825241
Codierstecker: 7823561

Der Codiestecker kostet 11 Euro den würde ich lieber mitbestellen dann ist dieser NEU.

Hallo,

ich wollte nur noch danke sagen für die schnelle Hilfe von euch.
Ich habe die neue Regelung 7825241 und den Codierstecker 7823561 bestellt und eingebaut, jetzt funktioniert die Heitzung wieder Tadellos.

DANKE
MfG Volker