Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Anlage ist eine Rexola-biferral mit einem RudoCell Wasserspeicher. Die Temperatur im RudoCell steht seit geraumer Zeit bei 61 Grad und ist durch die Bedieneinheit am Rexola-biferral auch nicht zu justieren. Selbst, wenn die Wassererwärmung am entsprechenden Drehschalter ganz ausgeschaltet wird, bleibt die faktische Temperatur bei 61 Grad und das Wasser ist entsprechend so heiß, dass man sich verbrüht.

 

Alle anderen Einstellungen funktionieren und auch ein Funktionsfehler der Schornsteinfegertaste ist ausgeschlossen, da die Anlage z.B. einwandfrei in den Nachtbetrieb geht.

 

Bitten um Rat!

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

welche Regelung ist da verbaut?

Trimatik xyz ? am besten mal die Seriennummer der Regelung posten fängt mit 7** an.

 

VG

Hallo, danke für das Interesse an unserm Problem, welches aber eine unerwartete Lösung gefunden zu haben scheint: Wir haben (auf fachkundigen Rat) den Schornsteinfeger-Schalter ein paarmal kräftig betätigt und die Sache scheint geritzt. Dieser hatte offenbar nach der letzen Kontrolle nicht zurückgeschaltet, obwohl die Schalterstellung stimmte. Rein mechanisches Problem. Spontan schaltete sich die Pumpe zum Warmwasserspeicher ab. Zum ersten Mal seit Wochen.

 

Vielen Dank für Ihre Nachfrage!