Bei meinem Vitodens 333-F, Bj. 2004 tropft es aus dem Tauchrohr beim Temperatursensor.

Was kann ich dagegen tun? Sieht man von der vorderen Öffnung das Tauchrohr?

Ich hätte als Verzweiflungstat vor, das Ding mit Flüssigmetall zu kleben.

Ersatzladespeicher kostet EUR 900 exkl. MwSt. und Einbau. Wird sich wohl nicht mehr auszahlen.

Zur Info: sonst ist er bis jetzt tadellos gelaufen. Nur einmal ein Ausgleichsgefäß selbst getauscht. Und natürlich das Nebelhorn (habe ich mit einem Klebeband im Abgasrohr behoben).

4 ANTWORTEN 4

Wo ist es denn undicht? am Speichertemperatur-Sensor, oder am Auslauftemperatursensor?

Es tropft direkt aus dem Tauchrohr vom WW-Speicher; wo der Temperatursensor drinnen steckt.

 

IMG_20210603_102120978.jpg

Das ist schlecht.

 

Vielleicht kannst du die Tauchhülse mit einer Klemmverschraubung o.ä. verschließen und den Sensor unten am Flansch befestigen.

 

Komisch dass die Tauchhülse durchgerostet ist. Ist die Magnesium Anode noch ok?  Strom > 0,3 mA?

Wenn der Revisionsdeckel offen ist, würde man auch von innen an die Tauchhülse rankommen, um es übergangsweise abzudichten...

 

VG

Ja, das mit der Opferanode habe ich verbockt.

Strom von unter 0,1 mA.

Selber schuld ....