Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum trinkwasserseitigen Sicherheitsventil 10 Bar, verbaut ab Werk an der Montagehilfe einer Vitodens 222-W Baujahr 2016.
Das Ventil schließt nicht mehr richtig und ich möchte es deshalb austauschen.
Kann man hier ein handelsübliches TW-Ventil verbauen, oder ist ein Original Viessmann Teil notwendig. Wenn ja: Wie lautet die Artikel- bzw. Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus.

Grüße
MUC
2 ANTWORTEN 2

Hallo MUC,

 

Du kannst ein handelsübliches 10bar Sicherheitsventil verbauen in 1/2". Wenn du mir die Herstellernummer deiner Anlage mitteilst, kann ich dir die Artikelnummer für das Original Ersatzteil geben.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo!
Vielen Dank für die Nachricht.
Zwischenzeitlich habe ich das Ventil getauscht. Es ist leider nicht handelsüblich. Die Teilenummer lautet 7828152. Der Austausch war übrigens sehr einfach.
Viele Grüße
MUC