Sinkender Wasserdruck bei Gasheizung Bj.1995

 
3 ANTWORTEN 3

Als erstes das Ausdehnungsgefäß prüfen.

MfG

W.F.

Ausdehngefäß wurde vor wenigen Tagen vom Fachbetrieb erneuert.

Trotzdem sinkt der Druck bei unserer Anlage Rexola-triferrral.

Sollte das am Heizkessel liegen, kann man den Schweißen?

Die Anlage läuft sonst , einziges aber grosses Problem , ich muss wöchentlich oder täglich Wasser nachfüllen.

Mal die Anlage abschalten und den Heizkreislauf von Heizung absperren (Vor-und Rücklauf) um zu schauen, ob der Kessel oder Verrohrung und Heizkörper ursächlich sind. am Besten über Nacht.

MfG

W.F.