Habe seit heute (26.02.21, 0600) Störung EB auf meiner Vitodens 333F anliegen.

Habe resettet, Anlage läuft vorerst wieder.

Kann aber weder in BAnleitung noch in Montage- und Serviceanleitung eine Störung EB finden,

ist dort nicht gelistet. Es gibt dort Störung EA und dann wieder Störung EC, komisch.

Aber ich bin ja nur ein Laie.

Vielleicht gibt es einen Fachmann der sich damit auskennt?

1 ANTWORT 1

Moin!

 

gib mal in der EtApp die komplette Herstellernummer deiner Heizung ein und dann den Fehlercode. Vielleicht ergibt das was.

 

Ich hab für Eb grundsätzlich das hier gefunden:

 

EbBrenner auf StörungWiederholter Flammenverlust während der KalibrierungAbstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen. Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R betätigen

 

beste Grüsse!

Phil