Vitodens 200 W: Brenner aktiv Signal elektronisch anzapfen

Hallo werte Leser,

 

ich habe ein Haus bezogen mit bestehender Vitodens 200 W und Vitotronic.

Vor lauter Arbeit habe ich mich leider erst vor kurzem mit der Heizung beschäftigt.

Da habe ich dann bemerkt dass die Heizung bis zu 200 mal pro Tag taktet.

Die Anlage war auf Werkseinstellung.

Seit ein paar Tagen arbeite ich daran die Kennlinie zu optimieren und habe die Takte schon mal halbiert.

Da geht aber sicher noch mehr.

Um besser zu verstehen was da genau passiert, möchte ich Parameter wie Brennerstatus, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Aussentemperatur, Raumtemperaturen usw. auf einem Zeitdiagramm darstellen. Auch den Kachelofen kann ich da mit einpflegen.

Alle Temperaturwerte kann ich bereits per externer Sensoren,Elektronik und Software auswerten.

Nur zum Brennerstatus hab ich noch keinen Plan.

Eine Brenner-LED die ich anzapfen könnte gibt es leider nicht.

An den Lüftermotor hab ich schon gedacht, aber der wird ja per PWM angesteuert, wäre möglich, aber nicht ganz einfach. Ein Dauersignal wäre mir erheblich lieber.

 

Hat jemand eine Idee ob ich irgendwo ein Signal oder einen elektrischen Kontakt anzapfen könnte der aussagt ob der Brenner läuft?

Vielleicht ein Relais, irgendein elektrischer Wert oder so was.

Das dann elektronisch auszuwerten ist dann kein Problem.

 

Herzlichen Dank für jeden Tipp und beste Grüße

Michael

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Gelöst!

Und noch dazu ultra-easy und noninvasiv.

 

Per Kabelbinder einen Reed-Kontakt an das Magnetventil vom Gasregler und fertig.

Funktioniert perfekt, dauert eine Minute einzubauen und ein paar Sekunden wieder auszubauen.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

20201210_191719.jpg
20201210_191658.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo Michael,

 

folgende Option würde ich sehen:

 

1) das einfachste wäre doch ein Read-Relais am Gaszähler, oder?

https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas

Am Vitodens eine Spannung abzureifen würde ich nicht empfehlen.

 

2) Du kaufst dir ein Vitoconnect und holst dir den Status und alle Temperaturen  per API aus der Viessmann cloud.

 

3) Du kaufst dir einen Optolink-Adapter und lies den Status darüber aus. Darüber hättest du dir auch alle Temperaturen holen können, ohne zusätzliche Sensoren. https://github.com/openv/openv/wiki

 

VG Mi

 

Servus qwert089,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Einen Gaszähler hab ich nicht, hab einen eigenen Flüssiggastank.

Ausserdem würde mein Gaskochfeld da in die Suppe spucken.

Die Schnittstellen kenne ich, aber das ist ganz schön aufwändig.

Ich hol mir die Daten über diverse ESP8266 die mit Tasmota geflasht sind, und werte die dann über MQTT im ioBroker aus. Das ist alles so wunderbar einfach.

Drum würde mir eine quick and dirty Anzapf Lösung viel besser gefallen.

Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.

 

Trotzdem vielen Dank an dich!

Gelöst!

Und noch dazu ultra-easy und noninvasiv.

 

Per Kabelbinder einen Reed-Kontakt an das Magnetventil vom Gasregler und fertig.

Funktioniert perfekt, dauert eine Minute einzubauen und ein paar Sekunden wieder auszubauen.

 

 