abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 W Störung keine Fehleranzeige

Hallo, habe eine Vitodens 200W  WB2B ohne Warmwasser verbaut.

Problem seit neuen, Umschaltung von Tag auf Nacht Betrieb Störung ohne Fehlermeldung. Anlage springt sofort wieder an,geht aber von Nacht auf Tag wieder auf Störung. Keine Fehlermeldung. So etwas bekannt ? Fachleute rastlos. 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hi, lies mal den Wert der Adresse 38 aus.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank ! Techniker nicht zuerreichen,habe vollendes getan Nachtschaltungs-Temperatur von 16 auf 19 Grad erhöht, seit 2 Tagen  keine Störungen. Gruß W. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hi, lies mal den Wert der Adresse 38 aus.

 

Gruß

Fiedel

Vielen Dank ! Techniker nicht zuerreichen,habe vollendes getan Nachtschaltungs-Temperatur von 16 auf 19 Grad erhöht, seit 2 Tagen  keine Störungen. Gruß W. 

Top-Lösungsautoren