Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar

mit WW-Speicher und Standar-Bedieneinheit:

 

Hallo,

Brenner startet nur in Schornsteinfeger-Stellung

Wahlschalter (aus/Wasser/Kombi/Tag/Nacht/Test) ohne erkennbare Funktion

also Auslesen von Stör-Codes nicht möglich

grüne Lampe der Nachtabsenkung brennt permanent

Reset und Prüfung der Codierungen durchgeführt

Wasserdruck bei 1,3 bar

Stützbatterie-Spannnung bei 3,6V, ist aber noch originales Bauteil

Wahlschalter mehrfach gedreht, Flachbandkabel optisch und auf Durchgang geprüft

 

Fragen:

 

1. neue Bedieneinheit 7404539 erforderlich, weill es doch an der Batterie liegt?

2. andere Ideen?

 

VIelen Dank!

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hi Bodensee,

was mir dazu einfällt: VR20 raus/rein, ansehen, ggf. tauschen ; Mischer vorhanden? Dann mal das Buskabel ab/anstecken (ggf. auch mehrmals wg. Kontaktprob.).

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hi,

 

inzwischen habe ich Ihre Hinweise auf die VR20 und Kontaktprobleme etwas ernster genommen: nach Kontaktspray (ohne Erfolg) jetzt mit ganz feinem Sandpapier die VR20-Kontakte zur LGM  gereinigt und voila: Anlage läuft wieder, Betriebswahlschalter funktioniert und es sieht insgesamt gut aus.

Vielen, vielen Dank!

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hi Bodensee,

was mir dazu einfällt: VR20 raus/rein, ansehen, ggf. tauschen ; Mischer vorhanden? Dann mal das Buskabel ab/anstecken (ggf. auch mehrmals wg. Kontaktprob.).

 

Gruß

Fiedel

Hi Fiedel,

 

danke erst einmal!

kein Mischer

VR20 sah nicht gut aus (ein Kondensator leck); Tausch aber ohne Erfolg

in einem anderen Fall hatten Sie mal die Wahlschalter im Verdacht: kann man die bei der Standardbedieneinheit anschauen ohne diese zu zerstören? Oder Kontaktspray?

 

Grüße vom Bodensee!

Hi,

ich glaube die Platine mit den Schaltern ist mit Plastiknieten verschweißt.

Ich hatte die zwar mal in Verdacht, aber meist war es die VR20 oder verstellte Codierung.

Wenn die Kontaktprobleme hätten, würde es durch mehrmals hin und herdrehen auch wieder gehen.

Die werden ja nicht oft benutzt, sodass die sich durchschleifen. Eher korrodieren sie leicht an.

Kommst du denn in die Codierung noch rein? Falls ja, schreibe doch mal die Codierung 1 komplett raus.

Ich gucke dann mal drüber. Warmwasser- Speicher hast du? Oder Durchlauferhitzer? Ist die interne Pumpe noch original (geregelt)?

 

Hi,

 

danke für die prompte Antwort!

 

Anlage mit WW-Speicher, kein Mischer, ein Heizkreis.

 

Codierung ist wie im Originalhandbuch (5681 359) als Auslieferungszustand abgedruckt, außer:

 

03:01, auch mal in 03:02 geändert, aber kein Unterschied

04:01

 

Müsste noch die Original-Pumpe drin sein: Grundfos VIUPE 60 KM

Die Bedieneinheit ist noch die 7404539, nicht die jetzt erhältliche 7450155.

 

VIele Grüße!

 

 

 

Weitere Ideen hätte ich jetzt auch nicht. Aber es gibt "nicht verstellen"- Adressen, die im Servicemanual falsch drinstehen. Z.B. 02: auf :08 statt :00. Steht 00:15 und  01:00? Deshalb hätte ich gern "einmal Alles" gehabt. 😉 Es könnte auch "externe Anforderung" oder sowas drin sein, dann kannst du am Schalter drehen wie du willst...

gerne:

00:15

01:00

02:00 (ein Verändern auf 08 wird auch nicht gespeichert)

03:01

04:01

05:08

06:10

07:01

08:09

10:01

11:00

12:01

13:00

14:00

15:01

16:01

17:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:01

25:00

26:00

27:00

30:00

31:00

32:01

33:00

34:01

35:00

40:01

41:00

42:00

43:00

44:01

45:00

46:01

47:01

50:03

51:05

52:07

53:10

54:05

55:07

 

Vielen Dank im Voraus!

Sieht soweit wirklich normal aus.

Folgede würde ich zur Sicherheit ausprobieren:

 

11:00 -> 01? HK-Pumpendrehz. im reduz. Betrieb
34:01 -> 00? WW-Ladung per: int. / ext. Pumpe

 

 

 

Hi,

 

inzwischen habe ich Ihre Hinweise auf die VR20 und Kontaktprobleme etwas ernster genommen: nach Kontaktspray (ohne Erfolg) jetzt mit ganz feinem Sandpapier die VR20-Kontakte zur LGM  gereinigt und voila: Anlage läuft wieder, Betriebswahlschalter funktioniert und es sieht insgesamt gut aus.

Vielen, vielen Dank!

 

 

Na das ist doch mal eine gute Nachricht! Ich hatte das schon abgehakt weil du direkt geschrieben hattest:

"VR20 sah nicht gut aus (ein Kondensator leck); Tausch aber ohne Erfolg"

Für die Kontakte kann man auch sehr gut einen Radiergummi nehmen und danach noch mal mit Isopropanol oder Spiritus abwischen.

Dann solltest du meine erste Antwort auch als Lösung markieren. Da steht zusätzlich der Mischer drin, der es ebenfalls hätte sein können.