Vitodens 200 WB2A - Internes Ausdehnungsgefäß ausreichend?

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

der Wasserduck unserer Heizung schwankt recht stark. Bei Vollast nahe 3 bar und nach Nachtabschaltung ca. 0,8 bar. Die Heizung ist ausreichend entlüftet. Unser Heizungsfachmann meint, es wäre sinnvoll, ein externes Ausdehnungsgefäß von 35 Litern nachzurüsten. Wir haben vier Geschosse (KG, EG, OG, DG) und 18 Heizkörper.

 

Dazu zwei Fragen:

 

- Empfehlen Sie auch den Anschluss eines zusätzlichen externen Ausdehnungsgefäßes oder genügt ggf. das "Aufpumpen" des internen Ausdehnungsgefäßes.

- Besitzt die Heizung einen Anschluss für das externe Ausdehnungsgefäß oder muss der Rücklauf geöffnet werden?

 

Vielen Dank für eine rasche Antwort.

3 ANTWORTEN 3

Hallo MaMu,

das interne MAG dient eher dem Kesselschutz. Der Fachbetrieb kann ja mal den Vordruck prüfen und ggf. anpassen.

Bei größeren Anlagen in Verbindung mit einem Vitodens empfiehlt es sich jedoch, ein externes MAG in den Vorlauf zu verbauen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke.
Letzte Frage noch. 🙂
Gibt es einen Anschluss für ein externes Ausgleichgefäß. Unten rechts am Rücklauf-Anschluss ist über ein rechtwinkliges Rohr noch ein freier Anschluss zu sehen. Ist der genau dafür da?

Hallo MaMu,

es gibt nur die Möglichkeit bzw. es empfiehlt sich, über den Heizungsvorlauf das MAG anzuschließen. Links neben der Rücklaufeinheit sitzt eigentlich nur der Speicherrücklauf.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team