Hallo,
Ich möchte meine neue Gastherme Vitodens 200 Typ B2HB/B2KB an die Umwälzpumpe anschließen um die Wärmesteuerung zu übernehmen. Bisher macht Sie nur den Pufferspeicher warm und gesteuert wird noch alles über den alten Holzvergaser.

Welche interne Erweiterung brauch ich da, reicht H1?
1 ANTWORT 1

Hallo Haken, 

 

wenn eine externe Heizkreispumpe angeschlossen werden soll, kannst du dafür die interne Erweiterung H1 verwenden. 

Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer (Parameter/Codierung „53:2“)

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team