Vitodens 200 pumpt Kesselwasser durch Warmwasserspeicher

Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitodens 200 WB2A und einen Vitocell 100 Speicher für Warmwasser.

 

Das Warmwasser lasse ich nur morgens zur Duschzeit aufheizen und zum Händewaschen reichte dann auch immer das Wasser, was noch fast 40°C hatte.

 

Seitdem ich die Heizung von Warmwasser auf Heizen + Warmwasser gestellt habe, fällt die Warmwassertemperatur sehr schnell nach dem Ende der Warmwasserheizzeit. Es sieht so aus, als würde das Kesselwasser weiterhin durch den Speicher laufen und diesen abkühlen.

 

Bei den aktuellen Übergangstemperaturen taktet die Heizung auch ziemlich und wenn man dabei das Rohr anfasst, welches in den Speicher geht, spürt man wie dieses warm wird und beim Abschalten der Heizung sehr schnell wieder kalt wird.

 

Ist das normal, dass der Speicher weiter mit in der Heizschleife bleibt oder ist hier ein Ventil defekt?

 

Viele Grüße

Philipp

1 ANTWORT 1

Hi Philipp,

 

richtig: Hier ist höchstwahrscheinlich das Umschaltventil defekt, welches den Fluss des

Heizwassers wischen Heizkreisen und Speicher umschaltet.

Vielleicht lässt es sich wieder gangbar machen, aber ggf. muss es erneuert werden.

 

Gesteuert wird es von einem Schrittmotor, den du mit dem Aktorentest / Relaistest verfahren

und dabei den "Schieber" beobachten kannst (Serv.- Anleitung). Das Ganze sitzt direkt an der

Pumpe. Diesem Schieber kann man dann beim Verfahren gefühlvoll mit einem Schraubenzieher

nachhelfen. Vielleicht wird das Ventil dann wieder leichtgängig und schafft es in die Endstellungen

zu fahren.

 

Gruß

Fiedel