abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200W umstellen

Lösung akzeptiert ist leider nicht richtig, ausversehen angeklickt.

Problem besteht weiterhin,

"Vitodens 200 W 19 KW" von Flüssiggas auf Erdgas H umstellen, bitte um Hilfe.

4 ANTWORTEN 4

Moin Werner!

 

Wie @Franky  bereits sagte (ich vermute mal es geht um die Therme aus deinem anderen Thread), kann man das umstellen. Die Therme ist bei Auslieferung aber auf den Betrieb mit Erdgas E und LL voreingestellt (die Lambda Pro Regelung regelt das schon...), eigentlich braucht man da nix umstellen! (oder ist die Therme gebraucht und vorher mit Flüssiggas gelaufen? dann natürlich 82 auf 0 zurückstellen)

 

HerrP_0-1665919555944.png

 

Jetzt verunsichert vielleicht "Erdgas H" und "Erdgas E". Dazu steht hier (unter Bezug auf EN 437):

"Ein Gerät der Kategorie „E“ soll demzufolge ... im deutschen H-Gas Netz nachweislich sicher betrieben werden können." 

Sprich vielleicht einfach noch mal deinen Installateur drauf an, dann kannst du ruhig schlafen.

 

beste Grüsse!

Phil

 

ps. die Unterlagen zu deinem Gerät findest du übrigens hier:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570782

Hallo Herr P, danke für die Antwort, die Therme ist gebraucht und lief auf Flüssiggas, wurde 2021 neu eingebaut und soll jetzt auf Erdgas H eingestellt werden . Die Frage ist, ob das geht.

Danke für deine Hilfe.

Werner 

ok. dann wie gesagt 82 auf 0 zurückstellen (hatte ich etwas später ergänzt, k.A. ob du es gelesen hattest).

Okay, danke für deine Mail

Gruß Werner 23

Top-Lösungsautoren