Die Anlage wurde 2009 eingebaut, Aufbau: HT/NT Kreislauf, HT-Kreislauf Ein-Rohr-System, Hydraulikabgleich vorgenommen, entlüftet, Thermostate geprüft, diverse Einstellungen Heizkennlinie / Umwälzpumpe, verschiedene Insatallateure. Ein Kinderzimmer, HT-Kreis, ist ab ca. 5°C nicht mehr richtig warm (ca. 19°C) zu bekommen, Vorlauftemperatur HT bleibt weit unter Sollwert, Begrenzung HT auf 75°C greift deutlich noch nicht (die Sollwerte würde er zwischenzeitlich limitieren), NT Kreis regelt akzeptabel ein, Eingang Außentemperatur plausibilisert, passt. Wir werden hier verrückt, kann jemand helfen?
Hallo Flo,
gerne, wobei ich ehrlich gesagt schon etwas irritiert bin.
Mein Post liegt ungefähr 6 Wochen zurück, in denen schlicht nichts passiert ist.
Nun erhalte ich als "Antwort" die "Aufforderung" die Herstellernummer meiner Anlage anzugeben.
Das wirkt insgesamt schon eher etwas befremdlich, zumindest für mich, entschuldige.
Hier die Nummer: 7199539906586100 WB3C
Beste Grüße,
Jörg Juchem