abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300; VR 20 getauscht

Hallo, wie o.a. bereits beschreiben, habe ich die VR20 Platine nach einem Defekt (weggeschmort!) getauscht. Die neue Platine läuft auch soweit, aber gefühlt schaltet sich die Heizung alle 60 Sekunden ein, um dann für 30 Sekunden zu laufen. Es folgen 30 Sekunden Ruhephase und dann geht die Prozedur wieder von vorne los. Bei der Codierung habe ich nur die Anlagenkonfiguration 000:000 auf 000:003 geändert, weil ich Anlage mit Mischer zur Fussbodenheizung betreibe. Muss ich noch etwas an der Codierung ändern? Hätte jemand eine Art 'Standartcodierliste' für meine Anlagenkonfiguration? Ich verwende die Comfortrol als Bedieneinheit. Brauche dringend Expertise! LG

13 ANTWORTEN 13

Hi Stefan,

 

bitte z.B. hier lesen.

Unter Suchbegriff VR20, Codierung, WB3 findest du sehr viele Infos im Forum.

 

Gruß

Fiedel

 

 

Hallo Fiedel,

 

erst einmal vielen Dank, dass du antwortest! Ich habe schon sehr viele Beträge von dir hier gelesen.

Leider kann ich meine Frage mit den 'allgemeinen' Hinweisen, Wartungsanweisungen oder Ersatzteillisten nicht lösen. Mir fehlt, wie oben bereits beschrieben, eine 'Standartcodierliste', um mein Problem zu lösen. Bei deinen vielen Beträgen bin ich mir ziemlich sicher, dass so etwas existiert.

 

LG

Stefan2509

Auf jeden Fall, ich habe schon einige Leute ihre Codierung hier komplett posten lassen - auch WB3. 😉

Hier ganz unten ist mal ein Beispiel als Zettel, hier als Liste.

Hilfreich ist immer einige Adressen in der Suche einzugeben. Dann stößt man auch auf Listen.

Aber die Standardwerte im Serv. Man. reichen auch schon aus, um eine funkt. Basis zu bekommen.

 

Bei deinem Problem denke ich am ehesten an Vorlauf- Min. Temp., bzw. zu hohe Heizkurve, oder

Pumpendrehzahl. Entweder wird zu viel Wärme erzeugt, oder die Wärme kommt nicht schnell genug weg.

Oder es gibt ein Flammenproblem, aber da hilft die Codierung nicht wirklich weiter.

 

Da müssen die Verkleidungen ab und du musst am WT- Ausgang und am Luftschacht "Hand anlegen":

Wird das Rohr oben am WT schnell heiß ist es ein Temp.- Prob., bleibt es kühl eher die Flamme.

Dann kannst du mal die Luftklappe per Hand aufhalten, oder mit Karton variabel abdecken. So kommst

du ggf. Gemisch- oder Zuluftproblemen auf die Schliche.

 

Achtung: Dabei immer ein Fenster anklappen, wegen Raumluftansaugung!

Hallo Fiedel,

danke für deine Antwort. Die Codierlisten habe ich ich gefunden! Ich werde die erst einmal checken bzw. abgleichen. 

Wenn du bei meinem Problem am ehesten an Vorlauf- Min. Temp., bzw. zu hohe Heizkurve, oder

Pumpendrehzahl denkst, kann ich diese beschriebenen Probleme über die Codierung in den Griff bekommen?

Oder muss ich bei diesen Problemen schon, wie oben von dir beschrieben, Hand anlegen?

 

LG

Stefan

P.S. Bitte behalte im Hinterkopf, dass du Meister bist und ich bestenfalls Auszubildender bzw. Anfänger!

Der Titel hier im Forum hat nichts mit der tatsächlichen Bildung zu tun. Er richtet sich vielmehr nach der allgemeinen Aktivität.

Und da die VR20 verschmort ist, könnte es durchaus auch den Feuerungsautomaten getroffen haben. Schliesslich steckt die VR 20 auf Demselben. Es wäre also durchaus möglich, dass es gar nicht an den Einstellungen liegt.

Um weiter zu kommen, vergleiche ruhig die Listen und bei Unklarheiten guckst du ins Serv.Man., was

der Parameter macht.

 

Wenn das nicht weiter hilft, ist Hand anlegen angesagt und dafür muss man kein "Meister" sein.

Du machst dann Fotos vom offenen Gerät und ich male dir Pfeile an die entspr. Stellen.

Hallo Fiedel, find' ich super, dass Du so hilfsbereit bist!

Ich bin, wie bereits angekündigt alle Parameter durchgegangen und dabei gibt es interessante Abweichungen.

Hier meine Einstellungen / Codierungen incl. Abweichungen (fett, kursiv😞

Codierung 1:

Schema 03 (==> es besteht hier sogar die Möglichkeit Anlagenschema 004, 005 und 006 auszuwählen!)

                   (meine Anlage besteht aus Fußbodenheizung incl. Mischer, Heizung 'oben' und Warmwasser)

Brenner modulierend

==> hier besteht die Möglichkeit: 'Brennerschalt Hyst: Fest, 4K' zu verändern.

HK Pumpe Ein

Mischer Ein

Kesseltemp. abhängig nein, sofort

Wasserpumpe Ein

HK Vorlauf 20 C

HK Pumpe Ein

Temp. Sensor Rücklauf Ein

Wasser Zusatzfunktion Aus

Wasser Zusatzfunktion 60 C

 

Codierung 2:

000 003

001 000

003 001

004 000

005 001

006 001

007 000

008 000

009 000

010 000

011 000

012 000

013 001

014 000

015 001

016 000

017 001

018 000

019 000

020 000

021 001

022 001

023 001

024 001

025 001

026 000

027 000

028 000

029 001

030 001

031 001

032 000

033 000

034 000

035 000

036 000

037 255

038 020

039 255

040 255

041 255

042 070

043 255

044 030

045 065

046 045

047 255

048 255

049 007

050 057

051 255

052 255

053 255

054 255

055 040

056 001

057 000

058 000

059 001

060 001

061 000

062 000

063 000

064 000

065 000

066 000

067 000

068 001

069 000

070 001

071 001

072 000

073 000

074 000

075 000

076 000

077 000

078 000

079 000

080 000

081 000

082 000

083 000

084 063

085 032

086 032

087 020

088 007

089 008

090 015

091 015

092 015

093 015

094 015

095 015

096 015

097 015

098 001

099 000

0A0 020

0A1 000

0A2 075

0A3 255

0A4 255

0A5 255

0A6 255

0A7 060

0A8 000

0A9 098

0B0 255

0B1 255

0B2 001

0B3 006

0B4 040

0B5 005

0B6 003

0B7 000

0B8 002

0B9 015

0C0 015

0C1 011

0C2 008

0C3 015

0C4 015

0C5 000

0C6 000

0C7 003

0C8 001

0C9 003

0D0 005

0D1 007

0D2 010

0D3 005

0D4 007

0D5 000

0D6 000

0D7 000

Eigentlich sehe ich nur 0A1, den du auf 006 ändern solltest. Bedeutung kenne ich nicht, ist aber ein

"nicht verstellen".

Moin Fiedel.

Codierung ist angepasst.

Leider ist reagiert die Anlage immer noch nicht so wie gewünscht.

Hier jetzt eine noch detailliertere Fehlerbeschreibung:

- Anlage heizt auf für ca. 120 Sekunden; dabei steigt die Kesseltemp. bis auf 47°C an

- Kesseltemp. fällt dann wieder auf 35°C innerhalb von nur ca. 90 Sekunden und Brenner startet wieder

Das widerholt sich wieder und immer wieder ......... 

Kann doch nicht normal sein, oder?

Muss zu meiner Schande aber auch gestehen,

dass ich dem Heizverhalten meiner Therme früher aber auch keine Beachtung schenkt habe.

LG

Ja, das klingt nach "normalem" Takten. Also ein Problem von zu schnell zu viel Wärme, die nicht

schnell genug weg kommt - höchstwahrscheinlich kein Fehler bei der Flammenbildung.

 

Du solltest zuerst die Heizkurve so weit wie mögl. heruntersetzen. Dann könntest du den Parameter

"044 030" schrittweise (z.B. um 5) erhöhen bis max. 65. Das ist die Mindestdrehzahl der Pumpe.

Damit erhöhst du den Durchfluss und die Wärme kommt besser weg. Der Mischer sollte mögl. weit

offen stehen. Den könntest du probehalber mal ausklinken und voll aufdrehen.

 

Ganz wird sich das Takten meist nicht beheben lassen, da diese Thermen min. 6KW erzeugen,

was für ein halbwegs gut gedämmtes EFH fast immer zu viel ist. Aber eine Verbesserung ist mit

den o.g. Mitteln möglich.

Hallo Fiedel. Es beruhigt mich erst einmal, dass sich das nach normalem Takten anhört. Ich habe die Heizkennlinie auf 0,8 abgesenkt und die Parameter 044 auf 055 erhöht. Mal' sehen, wie sich die Anlage verhält ....... 

Hallo Fiedel. Ich habe die Heizkennlinie weiter abgesenkt und gleichzeitig das Niveau erhöht. Bin jetzt bei 0,4! Die Anlage reagiert, wie von dir vorhergesagt. Sowohl die Heizzeiten und als auch Abstellzeiten werden immer länger. Leider habe ich diesen Zeiten früher keine Bedeutung beigemessen und habe deshalb keine Vergleichswerte .... LG

Das klingt doch super. Wenn du mit der Kennlinie am unteren Limit angekommen bist, kannst du ja noch mit der Pumpendrehzahl spielen. Durchlaufen wird die Therme wohl erst bei -10 °C. Darüber sind die 6KW meist zu viel.

 

Ich habe das Problem über eine externe SPS gelöst, die den Brenner für einige Zeit sperrt. Dafür gibt es den Eingang "ext. Sperren". Da du aber oben Heizkörper hast, lohnt sich das ggf. nicht so sehr. Da wären wohl 15 - 30 Minuten Sperrzeit realistisch. Bei nur FBH sperre ich 2 - 3 Stunden, je nach Wärmebedarf. Danach läuft die Therme sehr lange durch.

Top-Lösungsautoren