abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 zündet nicht

Hallo, habe auch ein Problem mit Codieradresse 38

Es handelt sich um eine Vitodens300 mi 66KW Flüssiggas. Brenner springt nicht an und es wird keine WW und keine Heizung erwärmt.

Der Brenner versucht gar nicht zu zünden. Es kommt keinerlei Fehler.

In der Codierung kommt 38:3

vielleicht kann jemand helfen.

Danke 

Gruss

6 ANTWORTEN 6

Du hast vermutlich einen älteren Vitodens wo die Codieradresse 38 nicht greift .

Welche Kesselnummer hast du denn?

Lies doch mal die Soll und Ist Werte aus.

7176781501840104 ist die Kesselnummer. Steuerung ist 7187362

Also an deinem Gerät greift doch die Codieradresse 38.

Wie steht die denn so evtl. 38:33 ??

sie steht nicht auf 38:33 sondern auf 38:3

Dann ist deine Regelung defekt. Unterspannung der Regelung.

Hallo Heim72141,

die Regelung ist hier nicht defekt.

Die 3 unter der Adresse 38 bedeutet, dass der Strömungsschalter nicht schaltet. Hier muss die Umwälzpumpe überprüft werden.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren