Hallo 

ich betreibe eine Vitodens 300w b3hf 19 kw mit Speicher Vitocell 160 l.

Die Therme versorgt 19 Heizkörper. Der Wasserdurchsatz liegt zwischen 600 - 800 l.

Die Heizkurve ist 0,9 , Niveau 0 , RT Soll 21 Grad eigestellt. Folgende Parameter sind eingestellt:

Heizkreis 1  1102.0           min Drehzahl Pumpe       40%

                    1102.1           max Drehzahl Pumpe       90%

                    1192.0           min VL Temp                    20 Grad

                    1192.1           max VL Temp                   65 Grad

Heizkessel    596.0          max Heizleistung              40%

                     1432.1         Förderhöhe Pumpe           160 mbar

                     1503.0         min Heizleistung                0%

                     1100.2       Solldrehzahl der Pumpe     100%

Bei einer AT von 10 Grad wird eine VL Temp von 33 Grad laut HK errechnet.

Die Therme läuft kurz mit 2 KW und dann höher bis 5 - 6 KW. Dies führt  zur höherer VL Temp dann zur

Abschaltung.

Wie kann ich erreichen , das die Therme gleichmässig mit 2 KW läuft und erst dann abschaltet wenn die Leistung 

von 2 KW nicht  mehr abgeführt wird.

mfg

 

25 ANTWORTEN 25

Hallo Patrick,

Ich erinnere dich nochmals an meine Frage vom 01.03.2021,

kann Viessmann diese Grafik ziehen, und wird man die Vertragsfirmen darin schulen?

Auch ich als Endverbraucher wäre daran interessiert.

Über eine Info freue ich mich.

Freundliche Grüße 

Peter 