Hallo. Habe einen Vitodens 333 Bj.06

Möchte gerne 2 heizkreise betreiben Erdgeschoss Fußbodenheizung und im 1.0G Heizkörper. Was wird da benötigt besser gesagt wie muss der Aufbau erfolgen Hydraulische weiche oder reichen Pumpenstationen mit Mischer? 

Würde mich über antworten freuen vielen Dank schon mal im Voraus.

 

Beste Grüße 

5C891CDA-770B-4C1F-A8AB-DBAF96388495.png
8F1129FF-4530-4537-8D2C-745F15833F56.png
35DFD0D3-18C3-4DBB-8722-D6CAC217B571.png
2 ANTWORTEN 2

Wie gross ist denn die Fläche im 1.OG ?  Ist eventuell Alternativ-Energie geplant ?

Grundsätzlich würde ich zu einem Pufferspeicher oder einer grosszügig bemessenen hydraulischen Weiche raten.

Bindest die Heizkreise direkt an die Therme, wird die vermutlich takten ohne Ende.

Nabend Franky.

Die Fläche im 1.0G Beträgt mit HK ungefähr 80-90 Quadratmeter. Im Erdgeschoss sind es 75-80 Quadratmeter ca. 

 

Ja werde mich wohl für die Weiche Entscheiden mit Pumpe und Mischer für die FBH. 

 

Die Reglung wo verbaut ist die kann das ja steuern geh ich von aus oder? Gibts da irgendwie noch ne Anleitung wie das genau eingestellt/ geklemmt werden muss oder so? 

Beste Grüße 