Vitolaplus 300 immer wieder Störung

Heizung Viessmann Fehlersuche

 

Als Serien Nr. habe ich folgendes gefunden:

Vitolaplus 300 7185895614120102

Vitola 200:  7198540605424106

Vitocell 100: 7196299608031102

 

Heizung geht vermutlich beim Zünden in Störung

Beim Wieder Entstören passiert folgendes:

Ausgangssituation ist Heizung auf Störung,

rotes Licht blinkt

Kessel oft bereits kalt 19-25°C

Heizung steht auf Warmwasser und Heizen

 

Heizung mit Notschalter ausschalten

( durch den Entstörknopf am Brenner lässt sich die Heizung nicht starten )

wieder einschalten.

Nach kurzer Zeit blinkt das rote Störungs-Lämpchen und im Display steht Störung.

Jetzt kann ich mit dem Entstörknopf entstören ( grünes Lämpchen leuchtet, rotes erlischt.

Nach ca. 3 Min. startet der Brenner und

1, läuft bis zur nächsten Störung mehrere Stunden

2, läuft nur 1-2Stunden

3, läuft nur kurz ( bei Kessel-Temperaturen höher 40°C ) und das Geräusch verändert sich

    ( weil die Flamme erlischt?)

    Brenner zündet erneut so oft bis die Heizung ausschaltet, dann ist keine Störungsmeldung und kein      

    rotes Licht zu sehen. Die Kesseltemperatur ist nicht angestiegen.

 

 

 

Ein anderes mal kommt es vor, dass die Kesseltemperatur hoch ist ( 45-67°C ) aber die Heizungspumpe abgestellt ist.

Taster für Warmwasser und Heizung leuchtet, keine Fehlermeldung.

Heizung mit Notschalter ausschalten

( durch den Entstörknopf am Brenner lässt sich die Heizung nicht starten )

wieder einschalten.

Es blinkt kein rotes Störungs-Lämpchen und die Warmwasserpumpe springt an, die Temperaturen im Vor- und Rücklauf gleichen sich dem normalen Zustand an.

 

Es wurden getauscht:

Flammrohr

Magnetschalter

Düse

Zündkabel

Ausgleichsbehälter

 

Diese Fehler treten seit zwei Jahren auf und haben offensichtlich nichts mit den getauschten Teilen zu tun, da es nach dem Tausch genau so weitergeht.

Aufgefallen ist mir, dass die Heizung bei kalten Temperaturen gut läuft und zur Übergangszeit Probleme bereitet.

 

Hat jemand ähnliche Probleme ( gelöst )?

 

Vielen Dank!