Vitopend 200 Pumpe defekt

Hallo, wir haben eine Vitopend 200 7176529 und die Pumpe macht Geräusche. Außerdem tritt, wenn wir die Inspektionsschraube öffnen, Flüssigkeit aus.

Die Pumpe ist eine VICUPS-40/60 P/N:59956540 / Grundfos UPS XX-60 S1.

Wenn wir die Pumpe von Stufe 2 auf Stufe 3 stellen, sind die Geräusche weg. Gibe er hier noch ein Ersatzteil, so dass wir nur den Motorteil austauschen können (4 schwarze Inbusschrauben) und den Pumpenkopf belassen können?

Vielen Dank

IMG_20210926_164410.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja gibt es

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915

 

Google : viessmann 7820915

 

kostet ab 170€ aufwärts.

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

ja gibt es

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915

 

Google : viessmann 7820915

 

kostet ab 170€ aufwärts.

VG 

Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sieht gut aus!

 

Haben Sie auch die Teilenummer des O-Rings oder Dichtungssatzes? Es geht um Vitopend 200 7176529, die Positionsnummer des Dichtungssatzes in der Ersatzteilliste ist die 012. Der O-Ring zwischen Pumpenmotor und Pumpengehäuse würde allerdings ausreichen.

 

Viele Grüße

Guten Morgen,

 

hier kann man alle Ersatteilnummer einsehen:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176529/spare_parts 

 

012 hat die 7822851

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7822851

 

VG