Hallo zusammen,
Ich habe eine Vitodens 200W B2KF.
Habe nun ein Vitotrol 200E angeschlossen.
2 Draht Verkabelung, nun bleib das Display aber Dunkel, wo aktiviere ich die Fernbedienung?
In der Anleitung steht Netzspannung an der Regelung einschalten?

wie mache ich das??

3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

Im Servicemenü der Kesselregelung müssen Sie den Inbetriebnahmeassistenten starten.

 

VG

Hallo, das habe ich gemacht, leider ohne Erfolg.

was mache ich verkehrt?

Hallo

 

Zunächst ist es erforderlich, die Codieradresse im Servicemenü zu ändern, je nachdem, welcher Zweig von der Vitotrol 200-E betroffen ist. Anschließend startet der Startup-Assistent.

 

Beispiel für Einstellungen, wenn die Vitotrol auf den direkten Heizkreis wirkt.

 

2023-05-17 10_48_33-5855199VSA00010_1.pdf – Google Chrome.png

 VG