Guten Tag,
welcher reale Wärmeverlust ist für den Vitocell 100 CUVA, 300Liter normal?
Ohne Warmwasserzirkulation und Wasserverbrauch verliert der Speicher ca. 1°C pro Stunde (also 24°C / Tag!). Die Speichertemperatur beträgt morgens um 8:00 (nach Aufheizen und Duschen) 52°C, tagsüber ist niemand zuhause, am nächsten Tag liegt die Temperatur vor dem nächsten Aufheizen um 05:00 bei gerade mal 39°C. Das entspricht für die 127Liter im Bereitschaftsteil grob gerechnet 2,2kWh/Tag.
Der Verlust bei der ersetzten 25 Jahre alten Ölheizung war m.E. geringer. Ich frage mich, warum ich für viel Geld modernisiere, wenn es keine Verbesserung gibt...
Mit freundlichen Grüßen
GP
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ein Verlust von 1 Grad pro Stunde halte ich für grenzwertig, aber möglich. Dennoch würde ich untersuchen, ob ein Wärmeverlust wegen unerwünschter Zirkulation passiert. Dazu einfach 1 Stunde nach WW-Bereitung an alle Rohre des WW-Speichers greifen und sehen, welches heiß ist, da passiert der Wärmeverlust. Siehe auch meinen Beitrag in diesem Thread, ähnliches Problem: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Warmwassertemperatur-im-Display-s...
Laut Datenblatt
beträgt der Bereitschaftswärmeaufwand 1 kWh/Tag.
Der beobachtete Temperaturverlust ist zu hoch.
Ursachensuche: Fasse nach längerem "Stillstand" (weder Verbrauch noch Zirkulationspumpe noch Aufheizung) sämtliche Leitungen vom und zum Speicher an; wenn die Leitungen irgendwo warm sind, ist dies ein Hinweis auf ungewollte Eigenzirkulation.
Ein Verlust von 1 Grad pro Stunde halte ich für grenzwertig, aber möglich. Dennoch würde ich untersuchen, ob ein Wärmeverlust wegen unerwünschter Zirkulation passiert. Dazu einfach 1 Stunde nach WW-Bereitung an alle Rohre des WW-Speichers greifen und sehen, welches heiß ist, da passiert der Wärmeverlust. Siehe auch meinen Beitrag in diesem Thread, ähnliches Problem: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Warmwassertemperatur-im-Display-s...
@alpenland
Ein Temperaturverlust von 1 Grad pro Stunde ist viel zu hoch, normal bei optimal ausgeführten Speicheranschlüssen wären ca. 3 Grad pro 24 h, wenn der gesamte Speicherinhalt 45 Grad wärmer als Raumtemperatur wäre (also nicht nur der Bereitschaftsteil).
Die warmen Leitungen erklären die Abkühlung, hier muss m.E. nachgebessert werden. Ist im Speichervorlauf nahe beim Speicher ein Rückschlagventil vorhanden? Wenn nein, kühlt vermutlich der Speicher über den Kessel aus.
Der Zusammenhang mit der Heizungspumpe erschliesst sich mir nicht. Der 300-L-Speicher ist doch nur für Trinkwasser, und das Gerät (Vitodens) kann entweder den Speicher aufheizen oder die Räume beheizen, nicht beides zusammen. Für Heizungsunterstützung ist dein anderer Speicher (750 L) zuständig, richtig?