Wasserdruck Vitodens 200

Hallo, ich besitze einen Vitodens 200 Baujahr 2006.

Seit 5 Monaten fällt mir auf, dass der Wasserdruck innerhalb von ca. 14 Tagen von 1,8 bar (hat mein Installateur bei der letzten Wartung am 10.06.2020 eingestellt) kontinuierlich auf 1,0 bar abfällt.

So fülle ich jetzt regelmäßig alle 14 Tage Wasser nach.

Vorher musste ich vielleicht alle 1/2 Jahr mal Wasser nachfüllen.

Frage: Woran liegt das?

Wasseraustritt kann ich nicht beobachten.

Ich würde mich freuen, einen Tipp zu bekommen.

Vielen Dank

Opa2410

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Opa2410,

 

hier sollte dein fachbetrieb einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Ist dies in Ordnung, kann auch eine Undichtigkeit vorliegen. Diese entweder im Heizsystem selbst oder am Vitodens. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Opa2410,

 

hier sollte dein fachbetrieb einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Ist dies in Ordnung, kann auch eine Undichtigkeit vorliegen. Diese entweder im Heizsystem selbst oder am Vitodens. 

 

Viele Grüße
Flo