Hallo zusammen,

 

ich habe das bisher nicht gelöste Problem des Fehlers F4 trotz Wartung durch Fachfirma und Abarbeitung aller im Forum genannten Punkte. Seit 2019 kam es zu mehreren F4 Ausfallserien mit Pausen von 0,5 -1,5 Jahren.

 

Meine Frage ist: welchen elektrischen Widerstand hat die Spule am Gaskombiregler - Sie wird im Betrieb relativ heiss - sicher grösser 50°C).

 

beste Grüsse

 

karl

4 ANTWORTEN 4

Fehler F4 steht aber eher für Probleme mit der Drehzahlregelung der Pumpe.

Nicht bei der WB2B - da ist es die Flamme.

Hallo Ich hab mal die Servicekarteikarte hinsichtlich F4 überprüft (soweit lesbar):

 

12/19  F4  AG? (Ausdehnungsgefäß 8/19 nachgefüllt)  + Elektroden best.

16.12.19 F4  Luftklappe fest, AG erneuert

03.02.20 KD AG in Heiung nachgefüllt

15.07.20 F4 Wasser nachgefüllt

13.08.20 Gemischklappe gewechselt

30.03.21 KD

01.03.22 F4  Elektroden gereinigt + Kessel, Zündtrafo gewechselt, Kondensat gereinigt

21.03. KD, KR AG gefüllt, nachgefüllt, Messungen

seit drei Tagen wieder F4 

Heute Morgen gestartet mit Reset - läuft derzeit

 

beste Grüsse

 

Karl

 

 

Wenn F4 wieder vermehrt auftritt, lasse zuerst die Luftklappe erneuern oder sogar ausbauen.

die braucht das Gerät nicht, wenn es nur allein an einer Abgasanlage arbeitet.

 

Erst dann sollten alle anderen Dinge gemessen und geprüft werden wie Gasfluss, Zündung, Ionisation,

Dichtungen, Abgassystem...