Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm

Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar

 

Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht" ist.

Die Anlage zeigte z.B. am 31.1.21 folgende Werte:

Außentemperatur               -8 Grad

Raumtemperatur Soll         27 Grad

Kesseltemperatur              74 Grad

Heizleistung                      13 kW ( ermittelt über Gasdurchsatz)

Primärkreislauf       Vorlauf          74 Grad (Kesseltemperatur)

                              Rücklauf        32 Grad

Sekundärkreislauf   Vorlauf        60 Grad

                               Rücklauf     44 Grad

 

Frage: Kann es sein, dass der eingebaute Wärmetauscher hier nicht geeignet ist.

Nach der Montageanleitung 5481 948 6/99 ist der Wärmetauscher "zur Systemtrennung in

Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung" vorgesehen. Die würde auch die hohe Grädigkeit von

14 Grad erklären.

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ThomasLean,

 

ich danke Dir für die Antwort. Ich werde versuchen,  die Primärpumpe höher zu stellen.

Falls ich nicht weiterkomme, melde ich ich mich wieder.

Grüße!

bemi40

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Die Rücklauftemperatur im Primärkreis ist recht niedrig, d.h. der Wärmetauscher gibt im Primärkeis sehr viel Wärme ab.

 

Entweder ist der Volumendurchsatz im Primärkreis zu gering, d.h. Umwälzpumpe höher stellen oder die 13kW vom Kessel reichen nicht aus.

Wenn der Wärmetauscher zu klein wäre, dann würden sich VL und RL Temperatur im Primärkreis angleichen, da der Kessel mehr Leistung liefern würde als der Wärmetauscher abgeben kann. Dass ist bei der nicht der Fall.

 

Ciao

 

Hallo ThomasLean,

 

ich danke Dir für die Antwort. Ich werde versuchen,  die Primärpumpe höher zu stellen.