abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo,

nachts reduziere ich auf 3° C, tagsüber möchte ich bei Abwesenheit auf 15-16°C

(oder Sparbetrieb) absenken. Ist das im Zeitprogramm speicherbar?

Vitodens 222-F / B2 TB-13

Danke für Hilfe!

 

 

 

.

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Artur1955,

bei der Vitotronic 200 HO2B, die in deiner Anlage verbaut ist, ist nur ein Umschalten zwischen "normalen" und "reduzierten" Betrieb möglich.

Du kannst den Sparbetrieb, bei dem die "normale" Raumsolltemperatur um 5 K abgesenkt wird aber entweder direkt am Display der Anlage über die "eco" Taste oder über die ViCare App aktivieren.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Artur1955,

bei der Vitodens 222-F B2TF oder der Vitodens 300-W B3HG wäre das möglich.

Bei diesen Anlagen kann man zusätzlich zu "normalen" noch eine "komfort" Raumsolltemperatur über das Zeitprogramm einstellen.

Viele Grüße, Thomas

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Artur1955,

die Startleistung des Brenners kan man meines Wissens nicht beeinflussen. Der Brenner benötigt zum Starten eine höhere Leistung, um eine sichere Flammenbildung zu gewährleisten.

Solange der Brenner nach dem Start wieder runterregelt aber nicht ausgeht, ist das meines Erachtens auch kein Problem.

Bei einer optimalen Einstellung aller Heizungsparameter kann man das Übersteuern nach dem Start etwas abmildern. Das fängt schon bei der Auswahl der Heizungsanlage an. Die maximale Brennerleistung sollte nur so hoch wie unbedingt erforderlich gewählt werden. Ich denke da liegst du mit deinen 13 kW schon ganz gut. Außerdem solltest du für einen möglichst großen Volumenstrom sorgen. Dafür sollten die Thermostatventile der Heizkörper möglichst voll geöffnet sein und die Raumtemperatur über die Vorlauftemperatur der Anlage geregelt werden.

Wenn es dir bei voll geöffneten Ventilen zu warm wird, solltest du die Heizkennlinie entsprechend anpassen. Das spart dann auch Gas ein.

Viele Grüße, Thomas

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Artur1955,

bei der Vitotronic 200 HO2B, die in deiner Anlage verbaut ist, ist nur ein Umschalten zwischen "normalen" und "reduzierten" Betrieb möglich.

Du kannst den Sparbetrieb, bei dem die "normale" Raumsolltemperatur um 5 K abgesenkt wird aber entweder direkt am Display der Anlage über die "eco" Taste oder über die ViCare App aktivieren.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas

Hallo th 3063,

Danke für Deine Antwort. In welchen Steuerungen oder Gas-Brennwertkesseln wäre so etwas denn möglich?

 

Viele Grüße, Artur1955

 

Hallo Artur1955,

bei der Vitodens 222-F B2TF oder der Vitodens 300-W B3HG wäre das möglich.

Bei diesen Anlagen kann man zusätzlich zu "normalen" noch eine "komfort" Raumsolltemperatur über das Zeitprogramm einstellen.

Viele Grüße, Thomas

Hallo noch mal,

da es so gut klappt, mich interessiert schon lange folgende Frage: kann ich die Startleistung des Brenners beeinflussen, er startet  mit höheren Temperaturen, welche nicht abgenommen werden. Er fährt zurück. Das mach er jedes Mal. Wenn ich Gasbedarf zusammenrechne denke ich, da gibt es Einsparpotential.

Ich hoffe, es kommt einigermaßen verständlich rüber.

Danke und Gruß

Artur1955

Hallo Artur1955,

die Startleistung des Brenners kan man meines Wissens nicht beeinflussen. Der Brenner benötigt zum Starten eine höhere Leistung, um eine sichere Flammenbildung zu gewährleisten.

Solange der Brenner nach dem Start wieder runterregelt aber nicht ausgeht, ist das meines Erachtens auch kein Problem.

Bei einer optimalen Einstellung aller Heizungsparameter kann man das Übersteuern nach dem Start etwas abmildern. Das fängt schon bei der Auswahl der Heizungsanlage an. Die maximale Brennerleistung sollte nur so hoch wie unbedingt erforderlich gewählt werden. Ich denke da liegst du mit deinen 13 kW schon ganz gut. Außerdem solltest du für einen möglichst großen Volumenstrom sorgen. Dafür sollten die Thermostatventile der Heizkörper möglichst voll geöffnet sein und die Raumtemperatur über die Vorlauftemperatur der Anlage geregelt werden.

Wenn es dir bei voll geöffneten Ventilen zu warm wird, solltest du die Heizkennlinie entsprechend anpassen. Das spart dann auch Gas ein.

Viele Grüße, Thomas